Forenklet sluttkontroll for bolig

Vil Trainor gi en betenkning for formuleringen: For standard ny bolig kan virksomhetens forenklede sluttkontroll benyttes, forutsatt at installasjonen er oversiktlig, risikovurdering er gjennomført, nødvendige målinger er utført og dokumentert i egen målerapport, og samsvarserklæring utstedes først etter fullført kontroll

Det er opp til den enkelte elektrovirksomhet å avgjøre hvordan kravene i FEL § 12 skal ivaretas i sin virksomhet. 5 sikre fra NHO Elektro er akseptert av DSB for standard boliger.

DLE er rett instans for spørsmål.

Vet ikke hvor formuleringen er hentet fra. Men om dokumentasjonen tilsvarer NHO Elektro 5 sikre er det bra nok for oss. Vet at noen bruker en forenklet risikovurdering og sluttkontroll, men det er en rekke forutsetninger for hvor denne kan brukes. I ditt eksempel med ny bolig, må det utstedes fullstendig dokumentasjon. Bare ta kontakt med meg om noe er uklart.

Mvh faglig ansvarlig for Agder, DLE Glitre Nett

Takk for innspill.