# Forleggningsmåte

**URL:** https://forum.trainor.no/t/forleggningsmate/582
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [april 9, 2024, 2:07pm UTC](https://forum.trainor.no/t/forleggningsmate/582 "2024-04-09T14:07:00Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![markuskul9090](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/b9e5f3/32.png) [@markuskul9090](https://forum.trainor.no/u/markuskul9090)
#### Post date: [april 9, 2024, 2:07pm UTC](https://forum.trainor.no/t/forleggningsmate/582/1 "2024-04-09T14:07:00Z")

</div>

Har lagt opp en 16A C sikringer fra eaton. Med belastning fra utstyr på 12.1A Det er ikke av OL varianten så k-faktoren er på 1.45. Dette er bolig. Velger jeg og gå for C forlegningen som er 95% av installasjonen så havner jeg på på riktig side av kravet.

Spørsmålet mitt er når er det ny forleggningsmåte trer i kraft? Det er 2 steder som kabelen går gjennom rør ca 30cm hver seg. Skal disse beregnes som A2 da eller er det noe slingring på det?

Huggorm

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [april 9, 2024, 5:55pm UTC](https://forum.trainor.no/t/forleggningsmate/582/2 "2024-04-09T17:55:00Z")

</div>

523.8 sier at du kan se bort fra veggjennomføringer lik eller mindre enn 35cm.

Du kan også gjøre tiltak som å øke størrelsen på røret (feks 20 eller 25mm) slik at kablen får bedre luftig gjennom veggen.