Forlegning av kabel i tubing gate

Hei

Jeg er på jakt etter om forskriftene sier noe om det er greit eller ikke å installere kabel i samme gate som instrumentrør. Det er ikke vanlig å gjøre dette så jeg regner med at det står en plass, men finner det altså ikke. I denne spesifikke situasjonen er om det er åpent for å vurdere om det er godkjent at kabel og instrument rør er i samme gate en kort strekning de siste meterne ut til en ventil.

Forskriften, fel er ikke veldig konkret på dette, men å ivareta elektromagnetisk kompabilitet (forenlighet, EMC) er nevnt i veiledningen til fel § 1. Dessuten er emnet beskrevet i fel § 33.

Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser er ytterligere beskrevet i delnorm 4-44 i NEK 400:2018.

Det er prosjekterende, i samråd med anleggets eier, som må vurdere tiltak som ivaretar god EMC i en installasjon.