# Forskjell på TT og 230v TN

**URL:** https://forum.trainor.no/t/forskjell-pa-tt-og-230v-tn/3897
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [januar 22, 2019, 9:08am UTC](https://forum.trainor.no/t/forskjell-pa-tt-og-230v-tn/3897 "2019-01-22T09:08:25Z")
**Posts on this page:** 6
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [januar 22, 2019, 9:08am UTC](https://forum.trainor.no/t/forskjell-pa-tt-og-230v-tn/3897/1 "2019-01-22T09:08:25Z")

</div>

hva er forskjeller på TT og 230v TN anlegg? (Også kalt Bynett.. Med 230v mellom fasene og distibuert jord tilkoblet nøytralpunkt)

Er det forskjellen med metallisk forbindelse til N-punkt? Eller er det forskjell i det hele tatt?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [januar 23, 2019, 9:54am UTC](https://forum.trainor.no/t/forskjell-pa-tt-og-230v-tn/3897/2 "2019-01-23T09:54:21Z")

</div>

Ja, forskjellen er at for TN skal det være metallisk forbindelse fra trafoens nøytralpunkt til kunden.

For TT skal det ikke være metallisk forbindelse fra trafoens nøytralpunkt til kunden.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [januar 28, 2019, 9:55am UTC](https://forum.trainor.no/t/forskjell-pa-tt-og-230v-tn/3897/3 "2019-01-28T09:55:49Z")

</div>

I Vedlegg I til FEL står det følgende:TT-system, bruk av vernFor å oppnå nødvendig beskyttelse mot elektrisk støt ved feil, kan det i TT-system i praksis kun benyttes strømstyrt jordfeilvern.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [januar 30, 2019, 3:30pm UTC](https://forum.trainor.no/t/forskjell-pa-tt-og-230v-tn/3897/4 "2019-01-30T15:30:46Z")

</div>

Nei, 230 V TN (TN-S uten framført nøytralleder) skal ikke behandles som TT.

Det stilles ikke generelt krav til jordfeilvern for TN, kun iht. avsnitt 411.3.3/823.411.3.3, samt eventuelt andre tilleggskrav i del 7 og 8 i NEK 400:2018.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [januar 28, 2019, 5:31am UTC](https://forum.trainor.no/t/forskjell-pa-tt-og-230v-tn/3897/5 "2019-01-28T05:31:08Z")

</div>

Så da må det tas hensyn til Ik1pmin ved dimensjonering?

Ser nettleverandør oppgir både TN og TT om hverandre. Har også hørt at det skal beskyttes på samme måte som på et TT-nett. Men trenger man da dobbelisolert eller jordfeilbryter (forutsatt at Ik1pmin løser ut vern..)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [januar 30, 2019, 7:38am UTC](https://forum.trainor.no/t/forskjell-pa-tt-og-230v-tn/3897/6 "2019-01-30T07:38:07Z")

</div>

230v TN anlegg skal altså behandles som TT anlegg?