Hei!

Hva slags FEL paragraf bruker dere ved en evt kontroll og det påvises manglende branntetting I tavle?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 1, 2021, 6:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/forskrift-branntetting/2089/2 "2021-11-01T06:42:17Z")

</div>

Om tavlen er utført/dokumentert som egen branncelle skal det benyttes brannsikre kabelgjennomføringer.

For bolig og landbruk krever NEK 400 fordelingstavler utført i ikke brennbare materialer, alternativt kan fordeling i landbruk være montert i egen branncelle. Det anbefales dessuten nipler av minst selv-slukkende materiale. Dette er beskrevet i avsnittene 823.810.512.101 og 705.515.301 i NEK 400:2018.

Hensikten med kabelgjennomføringer/nipler er ellers (som Elfiks skriver) å beskytte kabel mot skarpe kanter, samt hindre inntrengning av støv/fremmedlegemer og vann.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 3, 2021, 8:48am UTC](https://forum.trainor.no/t/forskrift-branntetting/2089/3 "2021-11-03T08:48:59Z")

</div>

Takk for innspill! :-)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [oktober 31, 2021, 3:40pm UTC](https://forum.trainor.no/t/forskrift-branntetting/2089/4 "2021-10-31T15:40:47Z")

</div>

Litt usikker på hva du faktisk spør om her. For normalt så har ikke fordelinger krav til branntetting.

Kravet er ofte at de skal være i ubrennbart materiale, eller stå i egen branncelle EI30.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [oktober 31, 2021, 3:51pm UTC](https://forum.trainor.no/t/forskrift-branntetting/2089/5 "2021-10-31T15:51:56Z")

</div>

Ok! Takk for svar. Gjelder dette altså fordelinger der det er borret gjennom/tatt ut utsparing og ikke tettet?

uansett år?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [oktober 31, 2021, 5:26pm UTC](https://forum.trainor.no/t/forskrift-branntetting/2089/6 "2021-10-31T17:26:37Z")

</div>

Slik tetting gjøres for 2 grunner.

Hindre skade på kabel, ved evt skarpe kanter.

Opprettholde IP graden.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 1, 2021, 5:45am UTC](https://forum.trainor.no/t/forskrift-branntetting/2089/7 "2021-11-01T05:45:31Z")

</div>

Tusen takk for rask tilbakemelding:)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 3, 2021, 8:43am UTC](https://forum.trainor.no/t/forskrift-branntetting/2089/8 "2021-11-03T08:43:01Z")

</div>

Forskriftene som dekker krav til branntetting er

Brann- og eksplosjonsvernlovenhttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/KAPITTEL\_2#%C2%A76§5 omhandler krav til sikringstiltak og dermed branntetting.

Forskrift om brannforebygginghttps://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-26-847

Videre henvises til aktuelle byggestandarder (eventuelt krav til offentlige bygg)