# Fra kontaktor styring til frekvensomformer

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/fra-kontaktor-styring-til-frekvensomformer/2535>\
**Category:** Elektrisk støy\
**Created:** [juni 17, 2025, 12:30pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fra-kontaktor-styring-til-frekvensomformer/2535 "2025-06-17T12:30:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juni 17, 2025, 12:30pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fra-kontaktor-styring-til-frekvensomformer/2535/1 "2025-06-17T12:30:00Z")

</div>

Har flere motorer som vi ønsker å sette frekvensomformer på. Motorene er i dag forsynt med PFSP-kabel.

Vi ønsker å montere omformerne i tavlerommet

Er det krav til bruk av ny EMC-kabel, mellom omformerne og motorer, eller kan de gamle brukes så lenge støyen ikke påvirker annet utstyr?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [september 5, 2025, 1:12pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fra-kontaktor-styring-til-frekvensomformer/2535/2 "2025-09-05T13:12:00Z")

</div>

Vi må skille mellom **funksjonelle krav** , **EMC-krav** og **installasjonspraxis**.

### 1. PFSP-kabler og frekvensomformer

PFSP-kabler (ofte brukt til motorer) er vanlige **motorkabler** beregnet for sinusspenning, typisk 0,6/1 kV. De er ikke spesifikt skjermet for høyfrekvent støy fra frekvensomformere (VFD).

Når du kobler en VFD til en motor via eksisterende PFSP-kabel, oppstår noen utfordringer:

- **Høyfrekvent støy:** VFD genererer raske brytninger (PWM), som kan skape ledningsbåren støy (EMI) langs kabelen. PFSP-kabler har ofte ikke skjerming, så støy kan lekke til andre kretser.

- **Overbelastning på motorisolasjon:** Lange kabler uten skjerm kan føre til overspenningstopper på motorviklingen. Dette er spesielt kritisk for motorer med eldre isolasjon.

- **Spenningsovertoner / refleksjoner:** Lang kabel uten skjerm kan øke risiko for spenningsrefleksjoner, som kan forkorte motorens levetid.

### 2. Krav til EMC-kabel

**Standarder:**

- IEC 60204-1 krever at elektronisk utstyr skal installeres slik at EMC ikke påvirker annet utstyr.

- IEC 61800-5-1 og -3 omhandler frekvensomformere og anbefaler **skjermet kabel** mellom omformer og motor hvis:

**Praktisk regel:**

- Kort kabel (typisk \<10 m): eksisterende PFSP kan ofte brukes hvis ingen EMC-problemer oppstår.

- Lengre kabel eller nær følsomt utstyr: bruk **skjermet motor-/EMC-kabel** (f.eks. PFSP-K eller lignende med drain wire for jording til tavle).

### 3. Konklusjon / anbefaling

- **Kort sikt / test:** Du kan koble omformeren til eksisterende PFSP-kabler og overvåke for EMC-problemer eller motorstøy.

- **Lang sikt / standardisert løsning:** Installer **skjermet EMC-kabel** mellom frekvensomformer og motor. Dette reduserer risiko for EMC-problemer og motorisolasjonspåvirkning.

- **Jording:** Skjermen må jordes i tavle, vanligvis kun i ene enden (omformer-enden), for å unngå jordsløyfer.