# Frakobling av frekvensomformer ved gass i sikkert område

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/frakobling-av-frekvensomformer-ved-gass-i-sikkert-omrade/2015>\
**Category:** Ex\
**Created:** [desember 8, 2021, 7:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/frakobling-av-frekvensomformer-ved-gass-i-sikkert-omrade/2015 "2021-12-08T07:53:16Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![egil.helleboknutsen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/e/db5fbb/32.png) [@egil.helleboknutsen](https://forum.trainor.no/u/egil.helleboknutsen)\
**Post date:** [desember 8, 2021, 7:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/frakobling-av-frekvensomformer-ved-gass-i-sikkert-omrade/2015/1 "2021-12-08T07:53:16Z")

</div>

Standard motor i sikkert område, forsynt fra frekvensomformer. Ved gass-alarm ønsker kunden å isolere alle non-EX forbrukere i sikkert område.

Frekvensomformer har sikker stopp funksjon til SIL3 etter IEC61508.(nødstopp)

Kan denne nødstopp funksjonen regnes som tilstrekkelig sikring mot gnistdannelse, eller kreves en kontaktor i serie med frekvensomformer?

Hvilken standard er relevant?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ole.petter.sorensen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/ee59a6/32.png) [@ole.petter.sorensen](https://forum.trainor.no/u/ole.petter.sorensen)\
**Post date:** [januar 3, 2022, 1:21pm UTC](https://forum.trainor.no/t/frakobling-av-frekvensomformer-ved-gass-i-sikkert-omrade/2015/2 "2022-01-03T13:21:32Z")

</div>

Nei en nødstopp kan ikke brukes.

https://www.ptil.no/regelverk/alle-forskrifter/innretningsforskriften/III/10a/

Utstyr og sikkerhetssystemer som skal være i drift under unormale situasjoner der eksplosjonsfarlig atmosfære kan forekomme utenfor klassifiserte områder, skal oppfylle krav til minimum sone 2 eller være plassert i beskyttede rom. Øvrig ikke-kritisk utstyr som utgjør en tennkilde, skal kobles ut automatisk ved gassdeteksjon og med mulighet for manuell utkobling fra sentralt sted, i henhold til den innretningsspesifikke strategien for brann- og eksplosjonssikring.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 11:10am UTC](https://forum.trainor.no/t/frakobling-av-frekvensomformer-ved-gass-i-sikkert-omrade/2015/3 "2026-05-11T11:10:47Z")

</div>

Lukket på mai 11, 2026, 11:10am UTC

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.