# Frakobling batteri

**URL:** https://forum.trainor.no/t/frakobling-batteri/1793
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [mai 2, 2022, 11:21am UTC](https://forum.trainor.no/t/frakobling-batteri/1793 "2022-05-02T11:21:24Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mai 2, 2022, 11:21am UTC](https://forum.trainor.no/t/frakobling-batteri/1793/1 "2022-05-02T11:21:24Z")

</div>

NEK400-8-806.537.2.102 sier at batterier skal frakobles lokalt ved batteriene og fra utsiden av batterirom. I Normguiden er og erstattet med eller. Hva er vanlig praksis her?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mai 3, 2022, 5:21am UTC](https://forum.trainor.no/t/frakobling-batteri/1793/2 "2022-05-03T05:21:21Z")

</div>

Normguiden har rett; her skal det være eller. Dette ble feil i NEK 400:2018.

Det er vanlig at batterier frakobles fra utsiden av batterirom.