I en installasjon er en industripumpe forsynt via en frekvensomformer med integrert låsbar nettbryter. Frekvensomformeren er IP55 og plassert ved pumpen. Vil det her være krav til egen sikkerhetsbryter før pumpen, eller vil den integrerte nettavbryteren (som bryter innkommende strøm til omformeren) være godkjent for sikkerhetsbryter?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 30, 2021, 5:37am UTC](https://forum.trainor.no/t/frekvensomformer-med-integrert-nettavbryter/2350/2 "2021-04-30T05:37:59Z")

</div>

Dette er beskrevet i del 5, avsnitt 5.3 til 5.6, i NEK EN 60204-1:2018.

Det er sannsynlig at bryteren du beskriver kan ivareta krav til utkobling for vedlikehold, om den er godt/varig merket. Det er imidlertid opp til deg/dere å risikovurdere dette ut i fra ovennevnte avsnitt, og dere bør skaffe dere aktuell norm om dere ikke allerede har denne.