Jeg benytter frekvensomformere for å drive 230v 3-fase motorer med 1-fase nett. Den ene driver en elektrisk kjettingtalje med kapasitet på 1 tonn. Omformeren kobler ut pga regenerering av strøm ved låring av last. Vil det hjelpe med å bytte frekvensomformer til en med større kapasitet? Nåværende omformer er på 1,5 kw, kan problemet løses ved å bytte til en omformer på 3 kw?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![oyvind.meisfjord](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/977dab/32.png) [@oyvind.meisfjord](https://forum.trainor.no/u/oyvind.meisfjord)\
**Post date:** [juni 10, 2025, 7:34am UTC](https://forum.trainor.no/t/frekvensomformer/2540/2 "2025-06-10T07:34:00Z")

</div>

Du vil, mest sannsynlig, trenge å koble et motstandsbatteri til frekvensomformeren, slik at frekvensomformeren kan kjøre den genererte spenningen og strømmen over dette motstandsbatteriet for å kvitte seg med den genererte energien.