Adgang tavleromArvid Kvam

Hei, vedr. tilkomst til tavlerom. Skal det vere fri adgang til tavlerom. Evt. avstand dør-anna utstyr.

Er det Tavlenormen som har definisjon på dette.

Svar Svar med sitatPostet: 25.09.2019 - 14:51

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [oktober 15, 2019, 9:32am UTC](https://forum.trainor.no/t/fri-adgang-til-tavlerom/3481/2 "2019-10-15T09:32:34Z")

</div>

Dette reguleres av FEL § 17, samt NEK 400:2018-7-729 Betjenings- og vedlikeholdsganger i adgangsbegrensede områder (minimum 700 mm, som også med fordel kan benyttes for andre tavler).

Tavlenormen, NEK 439-1 har også noen føringer i avsnitt 8.5.5 Tilgjengelighet.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [oktober 15, 2019, 11:14am UTC](https://forum.trainor.no/t/fri-adgang-til-tavlerom/3481/3 "2019-10-15T11:14:21Z")

</div>

Litt uklar/feil begrepsbruk av trådstarter her. Delt skyld :-).

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [oktober 16, 2019, 1:05pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fri-adgang-til-tavlerom/3481/4 "2019-10-16T13:05:55Z")

</div>

Som nevnt er FEL § 17 relevant, samt følgende tekst i Vedlegg I til FEL:

Tilgjengelighet til tavler, stativer og fordelingsskap

Apparattavler, apparatstativer og fordelingsskap skal være anordnet oversiktlige og være lett tilgjengelige.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [oktober 14, 2019, 11:43am UTC](https://forum.trainor.no/t/fri-adgang-til-tavlerom/3481/5 "2019-10-14T11:43:49Z")

</div>

Hei,

FSE §9 Adgang med veiledning.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [oktober 15, 2019, 11:08am UTC](https://forum.trainor.no/t/fri-adgang-til-tavlerom/3481/6 "2019-10-15T11:08:04Z")

</div>

Huff, ser jeg bommet litt der. Er forskjell på tilkomst og tilgang..

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [oktober 16, 2019, 12:16pm UTC](https://forum.trainor.no/t/fri-adgang-til-tavlerom/3481/7 "2019-10-16T12:16:22Z")

</div>

Hei eg har nok definert meg lit utydeleg.

Vi har på anlegget her 2 stk hovedtavlerom 1 stk. 230 v og 1 stk. 400 v.

Det er separate dører inn til desse romma, som er avlåst og riktig merka.

Men foran dørene er det stablet varer som stenger for adkomst rom.

Eg må ha belegg for anmerka avvik på dette til bedriften