Hei,
Iht. FSE §7 E skal det etableres rutiner for standard type arbeid. Men hva vil dette si i praksis? Skal ikke alle jobber risikovurderes og sluttføres med tilhørende dokumentasjon?
Er det et krav til hva denne rutinen skal inneholde?
Hei,
Iht. FSE §7 E skal det etableres rutiner for standard type arbeid. Men hva vil dette si i praksis? Skal ikke alle jobber risikovurderes og sluttføres med tilhørende dokumentasjon?
Er det et krav til hva denne rutinen skal inneholde?
Planlegging er todelt i fse, med overordnet planlegging i § 7 og planlegging av arbeid i § 10.
Veiledningen til § 7 viser til Internkontrollforskriften (IK), og det må etableres relevante rutiner, prosedyrer og instrukser som ivaretar virksomhetens ansvar for elsikkerhet. Dette relatert til IK § 5.
§ 10 i fse omfatter konkret risikovurdering av et arbeid, som skal bygge på virksomhetens interkontroll, men tilpasses den enkelte jobben.
Det finnes eksempler på standard type arbeid i "Brukerguide for fse og NEK EN 50110-1". Denne finnes i to ulike utgaver, med en for lavspenning og en annen for høyspenning.
Planlegging er todelt i fse, med overordnet planlegging i § 7 og planlegging av arbeid i § 10.
Veiledningen til § 7 viser til Internkontrollforskriften (IK), og det må etableres relevante rutiner, prosedyrer og instrukser som ivaretar virksomhetens ansvar for elsikkerhet. Dette relatert til IK § 5.
§ 10 i fse omfatter konkret risikovurdering av et arbeid, som skal bygge på virksomhetens interkontroll, men tilpasses den enkelte jobben.
Det finnes eksempler på standard type arbeid i "Brukerguide for fse og NEK EN 50110-1". Denne finnes i to ulike utgaver, med en for lavspenning og en annen for høyspenning.