Hei, hvilken forskrift/norm gjaldt på gatelys fra 1995 ?
Har fått en kontrollrapport fra DLE som krever dokumentasjon på at vern kobler ut innenfor forskriftens krav.
Her må man vel se på hva som gjaldt da anlegg var nytt.
Hei, hvilken forskrift/norm gjaldt på gatelys fra 1995 ?
Har fått en kontrollrapport fra DLE som krever dokumentasjon på at vern kobler ut innenfor forskriftens krav.
Her må man vel se på hva som gjaldt da anlegg var nytt.
Ja, det er krav fra anlegget var nytt som gjelder.
Om det er Statens Vegvesen som var byggherre for veilysanlegget vil deres interne krav være aktuelle.FEA-F (Forskrifter for elektriske anlegg - forsyningsanlegg) hadde ikrafttredelse 1. januar 1995, og er aktuell forskrift for forsyningsanlegg fra denne dato.
DLE skal hjemle sine krav/avvik til aktuelt forskrift og paragraf, så dette bør du avklare nærmere med dem.
Fel § 12 er rett referanse for veilysanlegg installert etter 1999, som ikke inngår i et forsyningsanlegg.
FEA-F finner du her; https://www.nb.no/search?q=fea-f.
Jeg kjenner ikke til aktuelle normer som ble benyttet opp mot denne.
De henviser til FEL paragraf 12??
Hvor finner man FEA-F ?
Finnes det normer som ble benyttet opp mot FEA-F?