# Grensesnitt byggstrømsanlegg

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/grensesnitt-byggstromsanlegg/10355>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [januar 23, 2026, 11:32am UTC](https://forum.trainor.no/t/grensesnitt-byggstromsanlegg/10355 "2026-01-23T11:32:00Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![terje.lundekvam](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/5f9b8f/32.png) [@terje.lundekvam](https://forum.trainor.no/u/terje.lundekvam)\
**Post date:** [januar 23, 2026, 11:32am UTC](https://forum.trainor.no/t/grensesnitt-byggstromsanlegg/10355/1 "2026-01-23T11:32:00Z")

</div>

Har et byggstrømskap idag som mangler jordfeilbryter ihht 704.411.3.2.101 for stikkontakt uttak 125A. Er det godkjent løsning å installere en skjøteledning han/hun plugg med plastboks (mini sikringsskap) med JB, og plugge dette til fast installert stikkontakt 125A? Eller må JB monteres før fast installert stikkontakt 125A? Byggstrømskapene har hun/han plugg 125A som er tiltenkt videreført til neste byggstrøm skap. Så vil bli en felles JB for vil ivareta flere byggstrømsskap. Samt det er tiltenkt å installere lastskillebryter i byggstrømskapene, da skapene ikke ivaretar krav 704.537.2.2

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 23, 2026, 1:37pm UTC](https://forum.trainor.no/t/grensesnitt-byggstromsanlegg/10355/2 "2026-01-23T13:37:00Z")

</div>

Se avklaring fra side 5 i Elsikkerhet nr. 77 (fra 2010): [https://www.dropbox.com/scl/fi...](https://www.dropbox.com/scl/fi/65qqw570xehsjrstb9wds/2010-06-Elsikkerhet-77.pdf?rlkey=k8iyhloayrl56lyetl6b2565v&e=1&dl=0).

Her står det blant annet følgende: "Byggestrømskap skal tilfredsstille kravene i FEL og NEK 400 senest innen 1. juli 2011".

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![terje.lundekvam](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/5f9b8f/32.png) [@terje.lundekvam](https://forum.trainor.no/u/terje.lundekvam)\
**Post date:** [januar 27, 2026, 9:28am UTC](https://forum.trainor.no/t/grensesnitt-byggstromsanlegg/10355/3 "2026-01-27T09:28:00Z")

</div>

Kjenner til kravene i elsikkerhet 71 og 77 som konkluderer med at man skal følge nyeste utgave av NEK 400 ved installasjon av byggstrømanlegg. Spørsmålet er om man kan installere en han/hun plugg løsning med JB mot fastmontert stikkontakt 125A for å ivareta kravene i 704.411.3.2.101, eller om dette må installeres i forkant fastmontert stikkontakt?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 27, 2026, 10:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/grensesnitt-byggstromsanlegg/10355/4 "2026-01-27T10:42:00Z")

</div>

Min vurdering er at dette ikke er en akseptert løsning, men DLE er rett instans for en avklaring om hvordan myndighet vurderer dette.