# Grensesnittet mellom lavspenning og høyspent

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/grensesnittet-mellom-lavspenning-og-hoyspent/2145>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [september 23, 2021, 6:39pm UTC](https://forum.trainor.no/t/grensesnittet-mellom-lavspenning-og-hoyspent/2145 "2021-09-23T18:39:15Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 23, 2021, 6:39pm UTC](https://forum.trainor.no/t/grensesnittet-mellom-lavspenning-og-hoyspent/2145/1 "2021-09-23T18:39:15Z")

</div>

Et spørsmål av den mer filosofiske arten: Hvis man utfører arbeid på styrestrømskretsen (som da er 24V og 230V) til en effektbryter i et høyspentanlegg, som er fysisk adskilt i eget tavlefelt/celle slik at det ikke er mulig å komme i kontakt med høyspenten.

Hva arbeider man egentlig med da? Hvilke krav til kvalifikasjoner gjelder? Hvem har egentlig lov til å utføre dette arbeidet? Hvilke forskrifter er relevante?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [september 24, 2021, 6:01am UTC](https://forum.trainor.no/t/grensesnittet-mellom-lavspenning-og-hoyspent/2145/2 "2021-09-24T06:01:04Z")

</div>

Styrestrømskretsen inngår i et forsyningsanlegg, som betyr at FEF og NEK 440 gjelder her.

Videre gjelder både FSE, FEK og IK-forskriften. Hvem (med hvilket fagbrev; energimontør eller elektriker) som er best kvalifisert til arbeidet er vel ikke entydig, og avhenger av kunnskap om utstyret. Ansatt hos produsent, samt dennes representant i Norge, er fritatt fra kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr (FEK § 2, bokstav b annen gang).