# Gruppereduksjonfaktor 1, ved alle kabler i en gruppe har mindre/lik 30% av Iz?

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/gruppereduksjonfaktor-1-ved-alle-kabler-i-en-gruppe-har-mindre-lik-30-av-iz/6185>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [september 7, 2025, 9:23am UTC](https://forum.trainor.no/t/gruppereduksjonfaktor-1-ved-alle-kabler-i-en-gruppe-har-mindre-lik-30-av-iz/6185 "2025-09-07T09:23:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![f.lutnes](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/f/77aa72/32.png) [@f.lutnes](https://forum.trainor.no/u/f.lutnes)\
**Post date:** [september 7, 2025, 9:23am UTC](https://forum.trainor.no/t/gruppereduksjonfaktor-1-ved-alle-kabler-i-en-gruppe-har-mindre-lik-30-av-iz/6185/1 "2025-09-07T09:23:00Z")

</div>

Hei  
  
Bare lurte om noen kunne bekrefte eller argumentere for/imot om jeg tolker teksten under 523.5 side 182 i NEK 400 - 2022 riktig.

Her står det beskrevet " _Dersom en kabel eller isolert leder, basert på en kjent driftstilstand, forventes å føre en strøm som er lik/mindre 30% av den strømføringsevnen den vil ha når en gruppereduksjonsfaktor er anvendt, kan denne kabelen ignoreres når gruppereduksjonsfaktoren skal fastsettes for resten av gruppen."_

Ved forleggelse av en gruppe PFXP'er på en kabelstige vil det utløses krav om anvendelse av gruppereduksjonsfaktor.   
Kan man sette denne som 1 - hvis man kan dokumentere at belastning ikke vil overstige 30% av kabelens Iz på samtlige kabler i en gruppe?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [september 10, 2025, 10:14am UTC](https://forum.trainor.no/t/gruppereduksjonfaktor-1-ved-alle-kabler-i-en-gruppe-har-mindre-lik-30-av-iz/6185/2 "2025-09-10T10:14:00Z")

</div>

Ja, du har forstått dette rett.