Hva menes med gruppereduksjonsfaktor 0 i NEK400:2018, Tabell 52B-1 referanseinstallasjonsmetode E, flerlederkabel i luft?

Jeg skal finne reduksjonsfaktoren ved 6stk 3x4mm^2 kabler montert på en stige. (Tabell 52A-2 flerlederkabler på stige, E)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 23, 2021, 1:47pm UTC](https://forum.trainor.no/t/gruppereduksjonfaktor-stige/2490/2 "2021-02-23T13:47:16Z")

</div>

Jeg har også førsteopplag av NEK 400:2018, så takk for info :-).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 19, 2021, 7:21pm UTC](https://forum.trainor.no/t/gruppereduksjonfaktor-stige/2490/3 "2021-02-19T19:21:46Z")

</div>

For å svare på mitt eget spørsmål så ser det ut til at jeg sitter med 1 opplag av NEK400:2018.

I Corrigendum 1 til NEK 400:2018 står det at ny referanse til Tabell 52B-1, E, kolonne 9 skal være tabell 52B-20.