# Gulvstående fordelingstavler uten bunn

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/gulvstaende-fordelingstavler-uten-bunn/439>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [juli 5, 2024, 11:06am UTC](https://forum.trainor.no/t/gulvstaende-fordelingstavler-uten-bunn/439 "2024-07-05T11:06:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![raikor](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/fbc32d/32.png) [@raikor](https://forum.trainor.no/u/raikor)\
**Post date:** [juli 5, 2024, 11:06am UTC](https://forum.trainor.no/t/gulvstaende-fordelingstavler-uten-bunn/439/1 "2024-07-05T11:06:00Z")

</div>

Noen gulvstående fordelingstavler leveres uten bunn? Kan disse settes rett på brennbart materiale? Hva sier standarden om dette?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juli 10, 2024, 6:10am UTC](https://forum.trainor.no/t/gulvstaende-fordelingstavler-uten-bunn/439/2 "2024-07-10T06:10:00Z")

</div>

Her er det § 34 i FEL som er mest aktuell, og les også veiledningen. Dessuten gjelder montasjeanvisning fra produsent iht. FEL § 36.

I praksis er jeg enig med Olav, i at en løsning med åpen tavle plassert mot brennbart materiale neppe medfører tilstrekkelig brannskille, mellom elektrisk utstyr og brennbare deler i bygningsoverflaten.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juli 7, 2024, 6:19pm UTC](https://forum.trainor.no/t/gulvstaende-fordelingstavler-uten-bunn/439/3 "2024-07-07T18:19:00Z")

</div>

Nei. Tavler som er åpne i bunn må stå på ubrennbart materiale, som f.eks betong eller gips.

Hvis ikke er det avvik iht FEL §22: https://lovdata.no/forskrift/1998-11-06-1060/§22