# Hengekabel uten jord

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/hengekabel-uten-jord/3707>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mai 8, 2019, 4:43pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hengekabel-uten-jord/3707 "2019-05-08T16:43:57Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 8, 2019, 4:43pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hengekabel-uten-jord/3707/1 "2019-05-08T16:43:57Z")

</div>

Jeg skal legge opp et luftstrekk ca 120m til et uthus. Tenker å bruke EX hengeledning, 3+N, og legge opp egen jordelektrode lokalt da Ex ikke leveres som 5leder.

Er det noe galt i dette - kan jeg gjøre følgende:

1. Å bruke EX , eller er den forbeholdt forsyningsnettet2. Å ikke å ha med PE fra huset, men ustedet en lokal elektrode i uthuset. Jeg mener selv det er bedre å ha lokal elektrode slik at det ikke blir pot.forskjell mellom PE-leder i luftstrekk og lokal jord i uthuset. Everket har normalt ikke PE, men på TN har de med PEN

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 15, 2019, 2:06pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hengekabel-uten-jord/3707/2 "2019-05-15T14:06:51Z")

</div>

Du må uansett benytte egen jordelektrode for anlegget i uthuset om det er IT/TT, grunnet krav til dekningsområde i avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2018.

Det finnes 5-leder hengekabel, se her; https://www.ahlsell.no/33/elektro/gr.-10-kabler-og-ledning/hengekabel/1023555/.

De fleste everk/netteiere leverer PE til sine kunder også for IT/TT. For TN leveres normalt PEN.