# Hjelp til fagprøven

**URL:** https://forum.trainor.no/t/hjelp-til-fagproven/7798
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [januar 5, 2025, 3:57pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hjelp-til-fagproven/7798 "2025-01-05T15:57:00Z")
**Posts on this page:** 8
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![badhunter998](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/b487fb/32.png) [@badhunter998](https://forum.trainor.no/u/badhunter998)
#### Post date: [januar 5, 2025, 3:57pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hjelp-til-fagproven/7798/1 "2025-01-05T15:57:00Z")

</div>

spørsmål 1

Hei, jeg skal opp til fagprøven 09.01.25 og lurer på noen ting. Jeg har ikke vært bort i eller jobbet med innbrudds alarm og brann alarm tegninger/programering. Vet noen av dere hvor man kan finne tegninger til det sånn at jeg kan forbrede meg på det?

Spørsmål 2

I tks er det KV og overspenningsvern, men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal velge riktig størelse på KV og hvordan regner man seg fram til det-?

Alt hjelp hjelper takk skal du ha...

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [januar 6, 2025, 7:39pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hjelp-til-fagproven/7798/2 "2025-01-06T19:39:00Z")

</div>

Svar på spørsmål 2: Du må forholde deg til dokumentasjon fra vernprodusenten, i form av selektivitetstabeller. Du finner dette på nettsiden til aktuell vernleverandør. Dette er også ivaretatt i Febdok.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![marcus.wenaas](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/dfb087/32.png) [@marcus.wenaas](https://forum.trainor.no/u/marcus.wenaas)
#### Post date: [januar 7, 2025, 7:23am UTC](https://forum.trainor.no/t/hjelp-til-fagproven/7798/3 "2025-01-07T07:23:00Z")

</div>

Man får vel oppgitt Ikmin og Ikmaks av netteier. Hær må man vel bare kontrollere at man finner et KV som har høy nok bryteevne men samtidig klarer å bryte minste kortslutningsstrøm før inntakskabelen når grensetemperaturen sin.

Eller er jeg helt på ville veier?

FebDok for øvrig ikke tilgjengelig for lærling til en fagprøve.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [januar 7, 2025, 4:52pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hjelp-til-fagproven/7798/4 "2025-01-07T16:52:00Z")

</div>

Nei, du er ikke helt på ville veier. KV skal ivareta Ikmin og Ikmaks, men skal også være selektivt mot OV. For eksempel 100A KV og 50A OV.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![marcus.wenaas](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/dfb087/32.png) [@marcus.wenaas](https://forum.trainor.no/u/marcus.wenaas)
#### Post date: [januar 8, 2025, 6:34am UTC](https://forum.trainor.no/t/hjelp-til-fagproven/7798/5 "2025-01-08T06:34:00Z")

</div>

leser i læreboka "Elektriker Vg3" (elforlaget), og der står det følgende om selektivitet: "_Vi vil ikke kunne oppnå selektivitet mellom 50 A OV og 63 A OV/KV i tilknytningsskapet siden de nesten er like store. Dersom en kortslutning skulle oppstå i fordelingen, kan vi ikke med sikkerhet si hvilket vern som vil løse ut først. Det er imidlertid en svært sjeldent feil, og selektivitet mellom disse to vernene er derfor ikke så viktig_".

Dette var i ett eksempel hvor boka tok utgangspunkt i vern fra eaton og sjekket selektivitet mellom OV og kursavganger, samt internt i skapet.

Kan man bare se bort fra selektivitet slik som læreboka hær sier bare fordi det er snakk om en sjelden feil?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [januar 8, 2025, 6:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/hjelp-til-fagproven/7798/6 "2025-01-08T06:59:00Z")

</div>

Det er ikke veldig kritisk med mangelfull/manglende selektivitet mellom KV og OV, men § 36 i FEL beskriver at man skal forholde seg til fabrikantens anvisninger.

Vernfabrikantene beskriver hvordan selektivitet mellom KV og OV kan oppnås (selektivitetstabeller), og da bør man forholde seg til dette. Se f. eks. "Eaton store blå", som man kan få tilgang til via deres nettside.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![marcus.wenaas](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/dfb087/32.png) [@marcus.wenaas](https://forum.trainor.no/u/marcus.wenaas)
#### Post date: [januar 8, 2025, 5:14pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hjelp-til-fagproven/7798/7 "2025-01-08T17:14:00Z")

</div>

Hvorfor trenger man selektivitet mellom KV i tks og OV i fordelingen? Beskytter ikke OV bare mot overbelastning?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [januar 8, 2025, 6:26pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hjelp-til-fagproven/7798/8 "2025-01-08T18:26:00Z")

</div>

Se f. eks. side 91 her: [https://www.eaton.com/content/...](https://www.eaton.com/content/dam/eaton/markets/residential/safe-smart-energy-efficient-homes/eaton-collateral-store-bla-book-brochures-no-no.pdf).