Hovedfordeling til borettslag plassert inne i leilighet

Hei, jeg lurer på om noen har erfaring når det gjelder forskrifter rundt plassering av hovedfordeling til borettslag som er plassert inne hos leietager. Tavlen har ståldører med defekt låseanordning.

Tavlen er utstyrt med 400A knivsikringer på inngående og 3stk 125A knivsikringer utgående. Samt noe styring for utelys.

Spørsmålet mitt er derfor: Er dette lovlig, og hvilke krav stilles det til beboer og eller borettslaget?

Nei, dette er ikke lov. Tavlen skal holdes låst, og kun sakkyndige og instruerte skal gis adgang, i henhold til FSE § 9. Krav til instruerte er beskrevet i Elsikkerhet nr. 84. Tavlen skal dessuten merkes med f. eks. "Adgang kun for instruerte og sakkyndige".