Hei!

I forbindelse med renovering av eldre enebolig er det ønskelig med inntak og strømmåler nede i kjeller.

Spørsmål: skal OV og overspenningsværn være nede i kjeller sammen med måler? eller skal OV og overspenningsværn være oppe i andre etg. i kurs sikringsskap? er det noe regler på det?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [august 30, 2019, 8:37am UTC](https://forum.trainor.no/t/hovedsikringer-og-overspenningsvern/3552/2 "2019-08-30T08:37:53Z")

</div>

Begge vern skal plasseres så nært som mulig installasjonens leveringspunkt, altså i kjeller. Ref. avsnitt 534.4 i NEK 400:2018.