Hei, er det noen karv til høyden til en 230V lysskinne til eks. utstillinger, med tanke på at hvem som helst kan stikke fingern oppi der? kan de direktekobles eller må det være støpsel?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 28, 2022, 7:17am UTC](https://forum.trainor.no/t/hoyde-pa-lysskinne/1884/2 "2022-02-28T07:17:59Z")

</div>

Avsnitt 711.559.101 i NEK 400:2018 beskriver at man må ta spesielle hensyn om belysning plasseres lavere enn 2,5 meter.