# Høyeffektsikring som OV

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/hoyeffektsikring-som-ov/2385>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [april 8, 2021, 3:42pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hoyeffektsikring-som-ov/2385 "2021-04-08T15:42:41Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 8, 2021, 3:42pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hoyeffektsikring-som-ov/2385/1 "2021-04-08T15:42:41Z")

</div>

Hva sier regelverket om bruk av Høyeffektsikringer som Hovedsikring/OV i Industri for instruert personell

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 9, 2021, 1:13pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hoyeffektsikring-som-ov/2385/2 "2021-04-09T13:13:13Z")

</div>

Dette er ok i TN-installasjoner om normens generelle krav, til f. eks. beskyttelse mot overstrøm, er ivaretatt.

For IT-installasjoner er det ikke like greit. Se første endring til NEK 400:2018 her; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.