# Høyeste varige driftsspenning (Uc) Tabell 53C

**URL:** https://forum.trainor.no/t/hoyeste-varige-driftsspenning-uc-tabell-53c/3657
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [juni 7, 2019, 10:21am UTC](https://forum.trainor.no/t/hoyeste-varige-driftsspenning-uc-tabell-53c/3657 "2019-06-07T10:21:29Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [juni 7, 2019, 10:21am UTC](https://forum.trainor.no/t/hoyeste-varige-driftsspenning-uc-tabell-53c/3657/1 "2019-06-07T10:21:29Z")

</div>

Hvorfor gjelder kravet om høyeste varige driftsspenning (Uc) for overspenningsvern i IT-nett type 1 og/eller type 2 ? 350V kun installasjon galvanisk tilknyttet allment nett?

Er det noe mindre brannfare ved installasjon galvanisk adskilt fra allment IT-nett?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [juni 11, 2019, 5:07am UTC](https://forum.trainor.no/t/hoyeste-varige-driftsspenning-uc-tabell-53c/3657/2 "2019-06-11T05:07:59Z")

</div>

For installasjoner galvanisk adskilt fra allment IT-nett, legger normen opp til at eier skal ha kontroll på enhver jordfeil i transformatorkretsen (minimum isolasjonsovervåking og et fungerende internkontrollsystem). Høye, varige driftsspenninger (grunnet jordfeil i induktive laster) skal derfor ikke forekomme.

For installasjoner tilknyttet et allment IT-nett (som vi er relativt alene om i Norge, og derfor særnorsk krav her) har man ikke kontroll med jordfeil andre steder i transformatorkretsen.