# Hva er definert som egnede termineringer mtp. ubrukte ledere i feltutstyr?

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/hva-er-definert-som-egnede-termineringer-mtp-ubrukte-ledere-i-feltutstyr/354>\
**Category:** Ex\
**Created:** [september 17, 2024, 11:27am UTC](https://forum.trainor.no/t/hva-er-definert-som-egnede-termineringer-mtp-ubrukte-ledere-i-feltutstyr/354 "2024-09-17T11:27:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![eric.nilsen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/e/838e76/32.png) [@eric.nilsen](https://forum.trainor.no/u/eric.nilsen)\
**Post date:** [september 17, 2024, 11:27am UTC](https://forum.trainor.no/t/hva-er-definert-som-egnede-termineringer-mtp-ubrukte-ledere-i-feltutstyr/354/1 "2024-09-17T11:27:00Z")

</div>

Hei

Det har tidligere blitt spurt om tilsvarende i forumet (her og her) uten at det har kommet noe konkret svar. Har en feltkabel som skal termineres i et Ex e kammer (det er ikke noen form for egensikre kretser), men det er ikke flere ledige klemmer for å terminere ubrukte ledere. Siden tape ikke kan brukes til dette formålet, hva menes egentlig med **_endeavslutninger som er egnet for aktuell beskyttelsestype_** per NEK 420A:2016 / 60079-14 kapittel 9.6.3? Kan man bruke en helt vanlig ikke-Ex klemme/isolasjonshylse, feks skruhylse eller WAGO terminal? Kan man bruke krympestrømpe?

Mvh

Eric

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [september 22, 2024, 3:15pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hva-er-definert-som-egnede-termineringer-mtp-ubrukte-ledere-i-feltutstyr/354/2 "2024-09-22T15:15:00Z")

</div>

I NEK EN IEC 60079-14: 2014 står det i 15.2 under "Ex e" at det kun skal være "Ex e" termineringer i "Ex e" kapslinger (Hvis ikke annet er spesifisert i sertifikatet), du får og tak i Wago klemmer som er "Ex e" godkjent (221 - serien)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 10:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/hva-er-definert-som-egnede-termineringer-mtp-ubrukte-ledere-i-feltutstyr/354/3 "2026-05-11T10:53:41Z")

</div>

Lukket på mai 11, 2026, 10:53am UTC

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.