Har forsøkt å forstå el - soneinndelingen av våtrom. Så lang har jeg forstått at det er visse begrensninger innenfor 0,1 og 2 og ellers "kan man gjøre som man vil". Min forståelse er videre at det alltid er en sone 2 på 60cm før sonen opphører - slik mange illustrasjoner antyder.  
  
Men så kom jeg over denne byggforsk artikkelen. Her skriver det at sone 2 kun er aktuelt ved badekar. Betyr dette at man i teorien kan plassere stikkontakter m.m klint inntil dusjdører som kan lukkes? Det er åpenbart ikke en god ide - men vil det være innafor regelverket?[  
  
https://www.byggforsk.no/nyhet...](https://www.byggforsk.no/nyheter/3/elektriske_installasjoner_i_vaatrom_krever_noeye_planlegging/1663)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 22, 2024, 7:21am UTC](https://forum.trainor.no/t/hvordan-er-sonene-egentlig/678/2 "2024-02-22T07:21:00Z")

</div>

Bra svar fra Olav her.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nikolaihiorth](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/n/dfb087/32.png) [@nikolaihiorth](https://forum.trainor.no/u/nikolaihiorth)\
**Post date:** [februar 27, 2024, 8:46am UTC](https://forum.trainor.no/t/hvordan-er-sonene-egentlig/678/3 "2024-02-27T08:46:00Z")

</div>

Takk for presist svar. Et oppfølger spm: hva er definisjonen på en "fast skillevegg", er bevegelige (hengslede) glassdører en fast skillevegg? Det ser slik ut i byggforsk artikkelen.  
  
Regner med at dusjforheng ol. ikke regnes som en fast skillevegg.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 27, 2024, 11:45am UTC](https://forum.trainor.no/t/hvordan-er-sonene-egentlig/678/4 "2024-02-27T11:45:00Z")

</div>

Jeg tenker at det med fast skillevegg, som beskrevet i NEK 400:2022-701, er ment en vegg som minst forankret i gulvet. Bevegelige/hengslede vegger tenker jeg ikke er innenfor denne definisjonen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nikolaihiorth](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/n/dfb087/32.png) [@nikolaihiorth](https://forum.trainor.no/u/nikolaihiorth)\
**Post date:** [februar 28, 2024, 1:55pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hvordan-er-sonene-egentlig/678/5 "2024-02-28T13:55:00Z")

</div>

- så vil det si at hengslede dusjvegg/dører ikke har noen avgrensende effekt mtp soneinndeling og/eller elektrisk installasjon?   
  
Er det da 120cm trådmål fra dusjhode/kran som gjelder, uten å ta hensyn til de hengslede dørenes avgrensning?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 28, 2024, 4:32pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hvordan-er-sonene-egentlig/678/6 "2024-02-28T16:32:00Z")

</div>

Dette er ikke en fast skillevegg, men kommer trolig inn under "dusjdører beregnet for å være lukket når dusjen benyttes" (se Figur 701L), i henhold til avsnitt 701.303.103 b) i NEK 400:2022.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 21, 2024, 8:45pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hvordan-er-sonene-egentlig/678/7 "2024-02-21T20:45:00Z")

</div>

701 i NEK400:2022 beskriver krav veldig godt, og med gode illustrasjoner 🙂

Sone 2 er kun aktuelt for områder 60cm ved siden av badekar.

Du kan både teoretisk og praktisk sette en stikk klin intill en dusjvegg, så lenge du oppfyller kravet til taumål på 120cm iht figur 701H.

Men en risikovurdering er alltid viktig, og kanskje er det spesielle forhold som tilsier at avstander bør økes, eller at andre tiltak bør iverksettes.