Hei!

Har flere plasser lest av skjermen skal ikke kobles i felt-enden.

La oss si at vi er i et ex område.

Kabelen er skjermet med armering. Av ledninger har den L1, L2 og Screen.

I det sikre området kobler jeg skjermen (kabelens armering) til PE.

Ute i felt går kabelen til et pt-100 element. L1 og L2 kobler jeg til termineringsblokkene. Screen lar jeg flyte.

Pt-100 elementet har en gjennomføringsgland der kabelens skjerm kan termineres.

Skal jeg da ikke koble kabelens skjerm til glanden?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [november 13, 2019, 6:42pm UTC](https://forum.trainor.no/t/hvordan-koble-skjermet-kabel/3433/2 "2019-11-13T18:42:51Z")

</div>

Hei Automatiker,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

1. Definisjoner av "EMC-skjerm" og kabel-armering

En EMC-skjerm og kabel-armering er to forskjellige ting, og skal ikke blandes.

EMC-skjerm danner typisk et "Faraday's bur" for å skjerme signaler mot ytre trusler; for eksempel ytre elektromagnetiske bølger. EMC-skjerm kan også verne mot høyfrekvente elektromagnetiske bølger. EMC-skjermen er typisk laget av spesielle materialer for å gi lav-ohmig forbindelse selv ved høyfrekvente trusler.Kabelarming har dårlig elektriske egenskaper, og er kun egnet for å 'drenere' elektrostatisk energi (DC) til et jordpotensial. Kabelarmering er først og fremst for å gi kabelen økt mekanisk styrke. Kabelarmeringen har dårlige (elendige) egenskaper for å lede høyfrekvente støysignaler.

En kabel kan ha både kabelarming og EMC-skjerm.

2. Terminering av EMC-skjerm

NEK 420A - punkt 16.2.2.3 tar for seg krav til jording av EMC-skjerm.

Punktet har én hovedregel, men det er flere viktige unntak. Hovedreglen er at EMC-skjermen skal være elektrisk forbundet med jord i ett punkt, som normalt er den enden av kretssløyfen som befinner seg i det ikke-eksplosjonsfarlig område.

Ved å terminere EMC-skjermen i én ende, hindrer dette muligheten for at EMC-skjermen kan lede en sirkulerende strøm som holder et eventuelt eksplosjonsfarlig høyt tennkildenivå.

Det er viktig å merke seg alle unntakene fra denne hovedregelen. Dette vises i punkt 16.2.2.3 i seksjonene A), B), og C).

3. Terminering av kabelarmering

Kravene om terminering av kabelarmeringen står i NEK 420A - punkt 16.2.2.4.

Punktet begynner med å si at kabelarmeringen skal være forbundet til potensialutjevningssystemet (jordingssystenemet) i hver ende av kabelkretsen.

Hensikten med dette er å kunne lede, for eksempel lavfrekvent oppladet elektrostatisk energi fra feltinstrumentets metalloverflate videre til jordingsystemet.