Hvorfor blir Ik2p min og Ijf min like i fordelingen i Febdok?

Hei, ble stående og stusse, noen som kan forklare meg hvorfor Ik2p min og Ijf min blir like i fordelinger i Febdok (IT system)? Sunn fornuft tilsier vel at Ijf min skal bli mindre her også som den blir på forbrukskurser med hensyn til at grunnlaget for beregningene i den er "en jordfeil i en tiltenkt identisk kurs på annen fase"?

For forbrukerkurser er det normalt krav til utkobling av første jordfeilstrøm iht. avsnitt 411.6.2.1 i NEK 400:2018.

For fordelinger er kravet utkobling av andre jordfeilstrøm (tenkt identisk kurs) iht. avsnitt 411.6.4 i NEK 400:2018. Andre jordfeilstrøm er tilnærmet lik Ik2pmin delt på 2.

Spørsmål om Febdok kan rettes til Gjermund Hovde hos Nelfo.

Hei. Kan ikke febdok. Men det blir vel enten eller alt om du beregner med jfa eller ikke?