# Ikke bryte N-leder i TKS og fordelingsskap?

**URL:** https://forum.trainor.no/t/ikke-bryte-n-leder-i-tks-og-fordelingsskap/10495
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [september 14, 2026, 1:48pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ikke-bryte-n-leder-i-tks-og-fordelingsskap/10495 "2026-09-14T13:48:36Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![Simon\_Lindgard](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/439d5e/32.png) [@Simon\_Lindgard](https://forum.trainor.no/u/Simon_Lindgard)
#### Post date: [september 14, 2026, 1:48pm UTC](https://forum.trainor.no/t/ikke-bryte-n-leder-i-tks-og-fordelingsskap/10495/1 "2026-09-14T13:48:36Z")

</div>

I følge NEK 400 304.3.4.2.1.3 skal hovedkurser ikke ha brudd i N-leder hvis det er mer enn en strømkilde. Er vel dette som er standard nå slik at det er klart for fremtiden.

Betyr dette at KV, lastbryter, og OV i fordelingsskapet skal være trepolte ved tilknytningsmetode A? Og skal N leder da gå ubrutt helt til samleskinne i fordelingsskapet?

Hva med krav om frakobling, og da sikkerhet ved arbeid uten brutt N-leder?

Takk på forhånd.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [september 15, 2026, 5:38am UTC](https://forum.trainor.no/t/ikke-bryte-n-leder-i-tks-og-fordelingsskap/10495/2 "2026-09-15T05:38:34Z")

</div>

Ja, du har forstått dette korrekt.

Se avklaring i Elsikkerhet nr. 96 om SYSTEMJORDING I TN-INSTALLASJONER - ANORDNING AV NØYTRALLEDERE OG SYSTEMREFERANSELEDER.