# Industrielt el-anlegg

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/industrielt-el-anlegg/3738>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [april 9, 2019, 12:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/industrielt-el-anlegg/3738 "2019-04-09T00:56:27Z")\
**Posts on this page:** 11\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 9, 2019, 12:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/industrielt-el-anlegg/3738/1 "2019-04-09T00:56:27Z")

</div>

Hei, lurer på om noen har litt info om hva som må være godkjent, og sjekket(og hvor lang periode imellom) på et industrielt el-anlegg. Tenker da som i form av thermosjekk, strømmåling, etterstramming av komponenter etc...takk på forhånd for svar

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 9, 2019, 6:56pm UTC](https://forum.trainor.no/t/industrielt-el-anlegg/3738/2 "2019-04-09T18:56:10Z")

</div>

Det finnes ingen konkrete myndighetskrav til intervall for internkontroll av elektriske anlegg, samt hva denne skal omfatte. Som JHS beskriver bygger dette på risikovurdering av anleggets eier, og kontroll kan utføres av egne ansatte i virksomheten. Fortrinnsvis elektrofagarbeider, men ren inspeksjon/visuell sjekk kan også utføres av andre ansatte.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 11, 2019, 5:47am UTC](https://forum.trainor.no/t/industrielt-el-anlegg/3738/3 "2019-04-11T05:47:57Z")

</div>

Dette er som nevnt risikobasert.

For en industrivirksomhet vil kontrollfrekvens, samt innhold i kontrollrutinen, først og fremst være avhengig av behov for driftssikkerhet i anleggene. I tillegg vil brannsikkerhet være av avgjørende betydning.

For noen deler av anleggene, hvor feil kan medføre driftsmessige problemer (store kostnader), er det kanskje nødvendig med en grundig sjekk av elektriske anlegg/utstyr årlig (eller oftere). For mindre driftsensitive deler av anlegg/utstyr vurderes det kanskje som tilstrekkelig med en grundig sjekk hvert tredje eller hvert femte år.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 11, 2019, 5:50am UTC](https://forum.trainor.no/t/industrielt-el-anlegg/3738/4 "2019-04-11T05:50:24Z")

</div>

Det er det som blir gjort ja. Og bedriften (kunden) kan da avgjøre om NEK 405 skal legges til grunn for kontrollen, eller ikke.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 12, 2019, 5:34am UTC](https://forum.trainor.no/t/industrielt-el-anlegg/3738/5 "2019-04-12T05:34:41Z")

</div>

De fleste industrivirksomheter, samt mange andre næringsvirksomheter og offentlige etater, har ansatt egne elektrofagfolk. I Elsikkerhet nr. 87 og 89 er det beskrevet krav til "Foretak som benytter egne ansatte til å utføre arbeid på foretakets egne elektriske lavspenningsanlegg", fra side 14 i nr. 87 og fra side 10 i nr. 89.

Et vesentlig poeng her, som mange ikke har fått med seg, er at disse virksomhetene plikter å registrere seg i Elvirksomhetsregisteret.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 9, 2019, 8:27am UTC](https://forum.trainor.no/t/industrielt-el-anlegg/3738/6 "2019-04-09T08:27:58Z")

</div>

Må dekke krav i internkontrollforskriften.- Intervaller settes på bakgrunn av risikovurdering. I senere år har NEK405-serien kommet. Jeg pleier normalt å legge denne til grunn og evt. vurdere å strekke intervallet et år lengre.

Elektriker må ta del i risikovurdering for å oppfylle forskriftens krav.. ;)

Så, -Kontakt din lokale elektriker :)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 9, 2019, 1:21pm UTC](https://forum.trainor.no/t/industrielt-el-anlegg/3738/7 "2019-04-09T13:21:39Z")

</div>

"Må dekke krav i internkontrollforskriften" er det for den person som eier anlegget/bygning eller leier?

Mvh

P

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 9, 2019, 1:24pm UTC](https://forum.trainor.no/t/industrielt-el-anlegg/3738/8 "2019-04-09T13:24:21Z")

</div>

Krav om internkontroll retter seg mot virksomheten, og ikke det elektriske anlegget. Virksomheten skal ha et internkontrollsystem som ivaretar elsikkerheten uavhengig av om virksomheten eier det elektriske anlegget selv, eller kun er leietaker. Hvordan ansvar og praktiske oppgaver skal fordeles, må i slike tilfeller avtales mellom utleier og leietaker.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 9, 2019, 10:16pm UTC](https://forum.trainor.no/t/industrielt-el-anlegg/3738/9 "2019-04-09T22:16:37Z")

</div>

ok, hva pleier dere og ta, og hvor ofte?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 10, 2019, 9:22am UTC](https://forum.trainor.no/t/industrielt-el-anlegg/3738/10 "2019-04-10T09:22:50Z")

</div>

Bedriften som ikke ha elektrofagarbeider kan det kjøpe tjenester hos en leverandører for å kontrollere anlegget?

Mvh

Pierre Richard

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [april 11, 2019, 12:24pm UTC](https://forum.trainor.no/t/industrielt-el-anlegg/3738/11 "2019-04-11T12:24:13Z")

</div>

For ordens skyld:

FEK sier at den som kontrollerer andres elektriske anlegg skal være elektriker og utløser krav om faglig ansvarlig. Tenkte jeg skulle tipse om at selv ikke eier av foretak kan anse bedriftens anlegg som sitt eget da det er tilknyttet foretaket og ikke ham som person.

FEK § 9.Kvalifikasjonskrav ved kontroll av andres elektriske anlegg

Den som kontrollerer andres elektriske anlegg, skal oppfylle vilkårene i § 6 første ledd og ha minst tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske anlegg etter endt utdanning, eller oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.

Den som har det faglige ansvaret for kontroll av elektriske anlegg skal oppfylle vilkårene i § 7 første ledd.

Internkontrollforskriften §5.7 sier at det skal iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mot risiko. Dette omfatter også elektro. Dermed kan vi legge FEK §9 til grunn for hva som kreves. Etter mitt syn kan ikke ufaglærte risikovurdere seg bort fra dette, men kan strekke intervallene mellom kontroller (igjen i samråd med elektriker)

IK-forskriften §5 .7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen