Hei, jeg lurer på hvorfor det er krav om Rkk (dobbelt isolert) på It-nett?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [september 4, 2020, 5:31am UTC](https://forum.trainor.no/t/inntaks-kabel-it-nett/2926/2 "2020-09-04T05:31:44Z")

</div>

For IT gjelder avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018, om 1. jordfeil ikke kobles ut.

Hvor det ikke anvendes utkobling av 1. jordfeil, skal forventet berøringsspenning som opptrerved 1. jordfeil ikke overstige: 50 V AC i AC-systemer, og 120 V DC i DC-systemer.

VEILEDNING - Dersom inntakskabel/stikkledning hverken blir utkoblet ved 1. jordfeil eller er utført i samsvar med avsnitt 412, vil kravet til jordelektrodens overgangsmotstand måtte fastsettes iht. dette avsnittet. Tilsvarende vil gjelde også for hovedfordeling (sikringsskap).

For å være i samsvar med 412 må alt foran jordfeilvern være dobbeltisolert/klasse II.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [september 3, 2020, 10:41pm UTC](https://forum.trainor.no/t/inntaks-kabel-it-nett/2926/3 "2020-09-03T22:41:06Z")

</div>

Hei, det er ikke krav bolig, men vil senke nødvendig overgangsmotstand til jord til mindre eller lik 50/0,03.