# IS-beregning der kun Ii er oppgitt i Ex-sertifikat

**URL:** https://forum.trainor.no/t/is-beregning-der-kun-ii-er-oppgitt-i-ex-sertifikat/3385
**Category:** Ex
**Created:** [november 28, 2019, 2:38pm UTC](https://forum.trainor.no/t/is-beregning-der-kun-ii-er-oppgitt-i-ex-sertifikat/3385 "2019-11-28T14:38:32Z")
**Posts on this page:** 3
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [november 28, 2019, 2:38pm UTC](https://forum.trainor.no/t/is-beregning-der-kun-ii-er-oppgitt-i-ex-sertifikat/3385/1 "2019-11-28T14:38:32Z")

</div>

Har et feltutstyr i EEx ia IIC T6 utførelse som det skal gjøres IS-beregning på.

I Ex-sertifikatet er det kun oppgitt parameteren Ii \< 100 mA og at induktans og kapasitans er ubetydelig liten.

Holder det å ha en barriere som begrenser strømment til \<100 mA siden man ikke har noen spole eller kondensator i feltutstyret som kan lagre energi, eller må man kjenne Pi og Ui også for å gjøre IS-beregningen?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)
#### Post date: [desember 9, 2019, 2:09pm UTC](https://forum.trainor.no/t/is-beregning-der-kun-ii-er-oppgitt-i-ex-sertifikat/3385/2 "2019-12-09T14:09:05Z")

</div>

Hei,

det er kun krav til å merke med relevante verdier av Um, Ui, Ii etc. så er det ikke merket med Ui og denne heller ikke er med i dokumentasjonen så er den nok ikke relevant for dette utstyret, og du kan benytte kun Ii i IS-beregningen.

---