Hejsa.

Er der nogle steder der står at IS og IE kredse ikke må føres frem i samme kabelgade inde i kabinet? Der er tale om under 1 meter.

Tak

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![mathias.steiro](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex028/user_avatar/forum.trainor.no/mathias.steiro/32/87_2.png) [@mathias.steiro](https://forum.trainor.no/u/mathias.steiro)
#### Post date: [desember 4, 2025, 1:32pm UTC](https://forum.trainor.no/t/is-ie-i-samme-kabelgade-i-kabinet/60/2 "2025-12-04T13:32:00Z")

</div>

Hei!

Hadde nettopp Ex i-kurs og fikk da fortalt at IS & non-IS ledere kan ligge på samme kabelgate i kabinett, så lenge de ikke er buntet i lag under samme strips/ klammer. Det må likevel tas hensyn til avstand mellom rekkeklemmer for IS og non-IS kretser på minimum 5cm.

Kan dessverre ikke referere til noen standard for dette men mulig IEC 60079-14 sier noe her. Håper noen som er mer kjent med IEC 60079 kan sitere meg her.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)
#### Post date: [desember 5, 2025, 9:27am UTC](https://forum.trainor.no/t/is-ie-i-samme-kabelgade-i-kabinet/60/3 "2025-12-05T09:27:00Z")

</div>

Fra NEK EN IEC 60079-14:2024:

Kapittel 8 «Installasjon»

Underkapittel 8.9 «Egensikkerhet»

8.9.3.3 Ledere

«..

Ledere i egensikre kretser, med unntak av det som er tillatt i henhold til 6.14.7, skal ikke være i samme bunt eller kanal som ledere i kretser som ikke er egensikre, med mindre de er atskilt med et mellomlag av isolerende materiale eller med en jordet metallskillevegg. Det kreves ingen atskillelse dersom metallkapper eller -skjermer brukes til de egensikre kretsene eller kretsene som ikke er egensikre. ..»

6.14.7 handler om «Kabler som fører mer enn én egensikker krets»

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mai 11, 2026, 10:51am UTC](https://forum.trainor.no/t/is-ie-i-samme-kabelgade-i-kabinet/60/4 "2026-05-11T10:51:38Z")

</div>

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.