Kan man utføre isolasjonsmåling på et anlegg med overspenningsvern ved testspenning 250V eller må det kobles ut?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 27, 2022, 11:37pm UTC](https://forum.trainor.no/t/isolasjonsmaling-overspenningsvern/1933/2 "2022-01-27T23:37:55Z")

</div>

Sjekk FVD dokumentasjonen før du gjør det. Ser i eaton sitt datablad at deres overspenningsvern ikke tillater DC spenninger. Så svaret er ja, det må kobles ut.