Isolasjonsmotstand på 3fas varmelementer

Jeg lurer på hva som kan aksepteres som laveste overgangsmotstand mot jord på et 3fas varmeelement på 2100V Ykoblet uten null leder.

2100V / 1,73 /30mA = ca 40kohm. Er dette ok?

Kan jeg gå lenger ned?

Varmeelementene vil høyst sannsynlig bli tettere etterhvert.

Det er produsent som må svare for laveste akseptable isolasjonsresistans for utstyr.