# Isolasjonstesting av Generator skip

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/isolasjonstesting-av-generator-skip/779>\
**Category:** Forskrifter og normer Hav og Sjøfart\
**Created:** [januar 24, 2024, 10:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/isolasjonstesting-av-generator-skip/779 "2024-01-24T10:42:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![steinargrotte](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/977dab/32.png) [@steinargrotte](https://forum.trainor.no/u/steinargrotte)\
**Post date:** [januar 24, 2024, 10:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/isolasjonstesting-av-generator-skip/779/1 "2024-01-24T10:42:00Z")

</div>

Hei. Spørsmål angående isolasjonsmåling Stator viklinger Generator på et skip. I følge skjema og i praksis er N ledere kortsluttet. Måler fra jord til N-U-V-W og får verdi 1000V \>2,2 G ohm. Er dette riktig måte å isolasjonsteste på eller må man gjøre noe med N?

(Er noe i tvil da foregående testing i vedlikeholds programmet har oppgitt 5,6 M ohm som resultat.)

Se vedlagte bilde av skjema

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hugo.hammer](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/ecd19e/32.png) [@hugo.hammer](https://forum.trainor.no/u/hugo.hammer)\
**Post date:** [april 10, 2024, 12:35pm UTC](https://forum.trainor.no/t/isolasjonstesting-av-generator-skip/779/2 "2024-04-10T12:35:00Z")

</div>

For å måle isolasjonsresistansen på statorviklingene i en generator, er det ganske vanlig å kortslutte nøytralpunktet (N) og deretter måle mellom hver fase (U, V, W) og jord. Verdien av 2,2 GΩ ved 1000V indikerer at isolasjonen er i god stand, godt over det vanlige minimumskravet på 1 MΩ. Dersom tidligere målinger har vist 5,6 MΩ, kan det være en indikasjon på at isolasjonen har forbedret seg, eller det kan være forskjeller i målemetoder, instrument nøyaktighet og miljømessige forhold slik som fuktighet og temperatur. dersom det er store forskjeller mellom temperaturene i de forskjellige målingene kan dette utgjøre stor forskjell på målingene. Det er viktig å følge produsentens anbefalinger for testing og å bruke riktig og kalibrert måleutstyr. Hvis det er tvil, bør du konsultere med en elektrofaglig person eller en serviceingeniør som spesialiserer seg på marine elektriske systemer.