En pizzaovn i et pizzautsalg/produksjon har høy jordeilstrøm ved oppstart, frem til den blir varm og slår dermed ut 30mA jordfeilbryter. Ovnen er fast tilkoblet, altså ikke stikk. Kan jeg da bytte ut til 100mA jordfeilbryter på denne kursen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [september 25, 2025, 5:59am UTC](https://forum.trainor.no/t/it-nett-100ma-jordfeilbryter/6167/2 "2025-09-25T05:59:00Z")

</div>

Her må du forholde deg til alle krav i avsnitt 411.6.2 (alternativt 411.6.3 ved egen trafo) i NEK 400:2022. Dette er forøvrig godt beskrevet i Installasjonsguiden.

Både jordfeilvern med høyere In og forsinka utkoblingstid kan være aktuelt ved felles trafo, mens det ved egen trafo er tilstrekkelig med overvåking (men krav til Ub \<= 50 V og utkobling av andre jordfeilstrøm).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 24, 2025, 5:59pm UTC](https://forum.trainor.no/t/it-nett-100ma-jordfeilbryter/6167/3 "2025-09-24T17:59:00Z")

</div>

Ja, sannsynligvis kan du det, men du må dokumentere at forventet berøringsspennig ikke overstiger 50V AC ved å sørge for tilstrekkelig jording i installasjonen og at overgangsresistansen er lavere enn 50V/0,1A=500ohm.