# JFB på lyskurs

**URL:** https://forum.trainor.no/t/jfb-pa-lyskurs/2193
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [august 18, 2021, 7:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/jfb-pa-lyskurs/2193 "2021-08-18T07:15:02Z")
**Posts on this page:** 9
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [august 18, 2021, 7:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/jfb-pa-lyskurs/2193/1 "2021-08-18T07:15:02Z")

</div>

Hei var hos en næringskunde som har hatt kontroll av el kontrollør NEK405-3. Han fikk avvik på kurs til lys i tak som var sikret med 16 A jordfeilautomat 300ma JFB. Det burde være 30ma ifølge kontrollør. Anlegg er TN 400V fra 2009 det er ingen stikkontakter på aktuelle kursen. Er dette egentlig et avvik? Tenker om noen har en måte å regne dette ut? Ble litt usikker når jeg fikk spørsmål om dette

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [august 18, 2021, 7:20am UTC](https://forum.trainor.no/t/jfb-pa-lyskurs/2193/2 "2021-08-18T07:20:23Z")

</div>

Nei, dette er ikke et avvik verken fra NEK 400:2008 eller NEK 400:2018.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [august 20, 2021, 5:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/jfb-pa-lyskurs/2193/3 "2021-08-20T05:16:11Z")

</div>

Trådstarter skriver at han var hos en næringskunde, altså gjelder ikke krav til 30 mA jordfeilvern i avsnitt 411.4, og 411.3 gjelder kun for kurser med allment tilgjengelige stikkontakter.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [august 20, 2021, 8:30am UTC](https://forum.trainor.no/t/jfb-pa-lyskurs/2193/4 "2021-08-20T08:30:58Z")

</div>

Som nevnt tidligere holder jeg 2 dagers kurs i NEK 400, og kanskje det er lurt om du melder deg på dette. :-).

Avsnitt 411.3.4 i NEK 400:2018 gjelder (som det er tydelig beskrevet i avsnittet) kun for BOLIGER.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [august 18, 2021, 8:32am UTC](https://forum.trainor.no/t/jfb-pa-lyskurs/2193/5 "2021-08-18T08:32:08Z")

</div>

Takk for kjapt svar!

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [august 19, 2021, 2:28pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jfb-pa-lyskurs/2193/6 "2021-08-19T14:28:37Z")

</div>

Spørsmål hvor ble montert RCD?

411.3.3

Boliger, BA2 områder

411.3.4

Tilleggskrav for kurser med belysning armaturer TN og TT

Det står 30mA

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [august 20, 2021, 8:14am UTC](https://forum.trainor.no/t/jfb-pa-lyskurs/2193/7 "2021-08-20T08:14:29Z")

</div>

Men 411.3.4 gjelder belysning kurser i TN og TT

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [august 20, 2021, 4:22pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jfb-pa-lyskurs/2193/8 "2021-08-20T16:22:56Z")

</div>

Jeg tror dette kurset må være bedre enn nettkurser...

Men kan Du forklare meg en ting? Hvorfor tror du 411.3 og 411.4 gjelder bare boliger?

411 beskyttelsesmetode: automatisk utkobling....

411.3 Krav til beskytelsestiltak ved feil - ingen info at det gjelder kun for boliger

411.3.3 tilleggbeskyttelse .....

30mA for:

\*flyttbart utstyr og stikkontakter med merkestrøm ikke over 32A for bruk utendørs, og

\*stikkontakter medmerkestrøm ikke over 20A og som er:

\*beregnet til allmenn bruk av ikke sakkyndige, eller

\*montert i boliger, eller

\*montert i BA2 områder

her viktig er merknad 1 og 2

411.4 TN systemer - ingen info at det gjelder kun for boliger

jeg sjekket på NEK, IEC, BS (british standarts) og HD 60364.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [august 20, 2021, 4:40pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jfb-pa-lyskurs/2193/9 "2021-08-20T16:40:48Z")

</div>

Avsnitt 411.3.4 i NEK 400:2018 gjelder (som det er tydelig beskrevet i avsnittet) kun for BOLIGER.

Dette stemmer, og du srkrev 411.3 og 411.4 kun for kurser med allment tilgjengelige stikkontakter...

også stemmer...

Beklager min feil ;(