# Jord- og Kortslutningssikker forlegning fra transformator

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/jord-og-kortslutningssikker-forlegning-fra-transformator/1263>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [april 11, 2023, 1:18pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jord-og-kortslutningssikker-forlegning-fra-transformator/1263 "2023-04-11T13:18:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![haakky1](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/ecae2f/32.png) [@haakky1](https://forum.trainor.no/u/haakky1)\
**Post date:** [april 11, 2023, 1:18pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jord-og-kortslutningssikker-forlegning-fra-transformator/1263/1 "2023-04-11T13:18:00Z")

</div>

Ønsker hjelp til å avklare kravet til ledersystem (og forlegning) fra LS-side av matende høyspenttransformator og frem til vern i lavspentfordeling.

Siden ledersystemet ikke er sikret mot kortslutning og overbelastningsvernet er plassert i lavspentfordeling, så vurderer jeg det til at det er kapittel 521.14 og Tillegg 43A i NEK 400:2022 som er gjeldende.

I praksis så skal en eller flere grupper med dobbelisolerte enledere av f.eks. type Radox 4GKW-AX eller RZ1-K (TXXI) benyttes mellom LS-side av transformator og fordeling. Ønsker avklart hvordan kablene skal forlegges for å oppfylle kravene i NEK 400. Kan dobbelsiolerte enledere forlegges i tett trekant direkte på kabelbro, eller må kablene monteres på støtter av isolerende materiale?

Ved å se på første punkt i 521.14 så kan det se ut til at enlederkabler uten metalisk kappe/armering/omfletting (_dobbelisolert enleder?_) oppfyller kravet gitt av 521.14 gitt at termineringene også er reduserer faren for jord- og kortslutning.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juni 17, 2026, 6:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/jord-og-kortslutningssikker-forlegning-fra-transformator/1263/2 "2026-06-17T06:16:02Z")

</div>

Ja, dobbeltsiolerte enledere kan forlegges i tett trekant direkte på kabelbro.