# Jord og kortslutningssikker forlegning

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/jord-og-kortslutningssikker-forlegning/1917>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [februar 3, 2022, 8:43am UTC](https://forum.trainor.no/t/jord-og-kortslutningssikker-forlegning/1917 "2022-02-03T08:43:37Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 3, 2022, 8:43am UTC](https://forum.trainor.no/t/jord-og-kortslutningssikker-forlegning/1917/1 "2022-02-03T08:43:37Z")

</div>

Hei

Er det et krav med mekanisk beskyttelse for at et kabelarrangement skal defineres som jord og kortslutningssikker? Eller går det det mer på risikovurderinga mht ytre påvirkninger?

NEK 400 521.14 sier vel bare at enleder kabler uten metallisk kappe er ok.

(I mitt tilfelle er det TXXI 240 cu med godkjent innfesting på stige.)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 3, 2022, 9:58am UTC](https://forum.trainor.no/t/jord-og-kortslutningssikker-forlegning/1917/2 "2022-02-03T09:58:44Z")

</div>

Nei, det er ikke et spesifikt krav/en beskrivelse i NEK 400 vedrørende mekanisk beskyttelse for at et kabelarrangement skal defineres som jord og kortslutningssikkert. Dette går på risikovurdering av ytre påvirkninger iht avsnitt 522 i NEK 400:2018.
