Jord til stikk ifra innfelt metall kapsling

Hei. Gjelder jording.

Blokk ifra 70/80 tallet. 16.etasjer. Felles tavle i korridor. Hver leilighet har sin del av tavla. Moderne Eaton sikringer med jfb. Radiatorvarme. Jording på bad og kjøkken.

Spørsmålet:Jording til stikk i soverom og stue.

Kan man hente den ut ifra stål kapslingen som stikk står i? Når man måler god kontinuitet ifra tavle til boksen og hvis både RCD måling og Z-line måling er ok.

Isåfall hvor i regelverket står det at det ikke er lov å hente ut men at det må gå egen jordledning til tavle? Eller er man fritatt hvis man dokumenter at målinger innafor?

Og ja jeg skjønner at det beste er å trekke om, men vi på jobben lurer på om det er lov eller ei.

Takk for alle svar

Hvorfor skal stikkontakter i soverom og stue jordes?

Aktuelle paragrafer i fea (1964 - 1988) er §§ 408 - 410.Her står det blant annet følgende i § 408: "Jording er vanligvis ikke nødvendig i beboelsesrom og kontorer med isolerende gulvdekke, selv om samtidig berøring med andre ledende deler er mulig".I § 409 står det om jordledninger utførelse og tverrsnitt, og i § 410 er jordledningers opplegging og kopling beskrevet. Dette åpner ikke for jording via metalliske deler, som røranlegg/bokser (og det samme er tilfellet i senere forskrifter).

Fint vi er enige. :-)

Ikke tillatt å hente jord via metalliske rørsystemer (veggboksen) nei.