Hei,

Er det et spesifikt krav til jordelektrode i form av ringjord, fundament osv, for TN-nett.

Jordspyd for lynnedslag skal etableres selvfølgelig.

Og ja. Hvis installasjonen ikke har egen jordelektrode er man helt avhengig av netteiers leverte PEN-leder i tilførselskabelen. Og det er en ''usikker'' løsning for å ivareta ''sann'' jord.

Kan det henvises til en norm?

Skal det konkluderes med dette:

''Hensikten med jordingen er å oppnå et potensiale nærmest mulig null for alle utsatte ledende deler og andre ledende deler i installasjonen. For å ivareta dette må alle deler av en installasjon være innenfor jordelektrodens dekningsområde (ca. 10 - 20 meters avstand fra jordelektroden, avhengig av jordsmonnet). En godt "bransjetall" for maksimal overgangsmotstand for jordelektroder i TN-systemer er 100 ohm, men som du beskriver er ikke dette et normkrav.''''Det som er viktig for jordelektroder i TN-installasjoner er først og fremst god evne til avleding av overspenninger. For å oppnå dette bør et jordspyd plasseres så nært overspenningsvernet (hovedjordskinnen) som praktisk mulig.''Setter meget stor pris på svar ;)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 25, 2022, 5:21pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jordelektrode-tn-nett/1852/2 "2022-03-25T17:21:42Z")

</div>

Konklusjonen du refererer til er dekkende bortsett i fra krav til dekningsområde, fra 2018 er det beskrevet i NEK 400 at krav til dekningsområde kun gjelder for IT og TT.