Jeg har et anlegg som viser jordfeil i Elverket målinger på 5058mA ingen av de nye Jordfeilautomater slår ut 30mA men kurs 10 i underfordelling slår ut på jordfeil varsling som er montert i hovedfordeling. Med hovedbryter slått av måles det fra bunn på hovedsikring fra Hovedjord Elverk fase R - 1 Vac S 230Vac T 230Vac mot jord Elverk fra koblet jord hovedtavle.. Hva er årsaken?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![besko-bes](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/b/858c86/32.png) [@besko-bes](https://forum.trainor.no/u/besko-bes)
#### Post date: [februar 7, 2025, 7:41pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeil-230v-it/7058/2 "2025-02-07T19:41:00Z")

</div>

Høres ut som om du har jordfeil utenfra.

Jfa vil ikke slå ut på JF utenfra

I tillegg har nok bolig for dårlig jordingsanlegg.

Ta en jordfeilbrytertest på toppen av sikring, slår den ikke ut har du for dårlig jord.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [februar 10, 2025, 6:29am UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeil-230v-it/7058/3 "2025-02-10T06:29:00Z")

</div>

For å avklare hvor det er jordfeil benyttes en installasjonstester. Slik kan du eventuelt utelukke anleggets fordeling (alle forbrukerkurser), samt inntakskabelen.