Hei.Litt usikker på om dette er rett plass å spørre, men prøver.Plages med en jordfeil på ca 3,5kV på et høyspentanlegg. Anlegget går til en smelteovn, hvor vi har 3 smeltetrafoer på 25 Mva samt ett kondensatorbatteri på 15 Mvar. Vi har megget alle kablene i anlegget uten å avdekke noen feil. Vi har også prøvd å koble ifra en og en trafo og spenningsatt kablene uten trafoen tilkoblet, på det meste har da jordfeilen sunket med 1Kv.
Vi har også prøvd å frakoble alle trafoene samtidig, da forsvant jordfeilen, så ting kan tyde på at feilen ligger i en eller flere av trafoene.Så spørsmålet er om noen har vært borti en lignende feil, evt andre ting vi burde/kan teste i anlegget?