Hei, på fagprøven har vi 2 forskjellige spenningssystemer i samme rom (bolig på TN-S, og motoranlegg på IT). Har skjønt at man må utjevne mellom de 2 for å unngå potensialforskjell, men hvordan vil en feilstrøm fra motoranlegget/IT oppføre seg i TN-anlegget?

Lurer også på hva konsekvensen er hvis man setter inn overspenningsvern med feil tennspenning, altså 350V på TN?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [desember 11, 2023, 7:26am UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeil-mellom-it-og-tn/890/2 "2023-12-11T07:26:00Z")

</div>

Om du sender oppgaveteksten skal jeg gi deg en tilbakemelding.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [desember 14, 2023, 1:02pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeil-mellom-it-og-tn/890/3 "2023-12-14T13:02:00Z")

</div>

1. Feilstrømmer finner enkleste vei til jord. Om anlegget er rett utført vil ikke en jordfeil i IT-systemet utgjøre noe problem i TN-systemet.  
  
2. Det er ikke veldig kritisk å benytte et overspenningsvern beregnet for allment IT (350/385V) for TN (1,1 x fasespenningen), eller ikke allment IT (1,1 x fasespenningen), men det er ikke i henhold til NEK 400:2022. Grunnen til særnorsk krav om forhøyet tennspenning ved allment IT, er sannsynligheten for høy spenning mellom fase og jord.