Jordfeil ved test i TN-nett og ikke IT-nett

Vi har mye Offshore utstyr som er uten jordfeilbryter og driftes da under normale omstendigheter av et IT-Nett. Så når vi har dette inne i verksted på land og bruker TN-Nett, da slår jorfeilbrytteren ut (så har vi en egen trafo med IT-Nett vi kan bruke i verkstedet og da funker det).

FEF §5-2.isolasjon

Anleggets isolasjonsnivå skal være tilpasset anleggets utførelse slik at pålitelig drift sikres.

Anlegget skal ha automatisk utkopling eller feilindikasjon ved jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner. Ved jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner må jordfeilen utbedres eller utkoples snarest mulig og senest innen 4 uker.

Trafoen har ikke varsel ved feilindikasjon, så der får vi ikke info (utsyre har gjerne vert driftet i flere år offshore uten at feil er utbedrert. Kan også være feil etter UPS forsyning).

Hvordan skal vi stille oss når vi da tester og mobliser utstyr?

installere feilindikator på IT trafo og ved bruk av TN utbedre feil (er det et maximumskrav for drift ved jordfeil i IT-Nett)?

Test utføres med den nettkonfigurasjonen utstyret er beregnet for.

Forsyningsforskriften (fef) gir overordnede føringer, og NEK 400 kan med fordel legges til grunn for lavspenningsanlegg. Dessuten er det Ptils regelverk som gjelder offshore.

For IT er det under gitte forutsetninger tillatt (etter NEK 400) å ikke koble ut første jordfeil, som beskrevet i avsnitt 411.6.