# Jordfeilbryter foran trafo

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/jordfeilbryter-foran-trafo/3520>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [september 16, 2019, 6:41pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeilbryter-foran-trafo/3520 "2019-09-16T18:41:24Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 16, 2019, 6:41pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeilbryter-foran-trafo/3520/1 "2019-09-16T18:41:24Z")

</div>

Skal legge opp en ny hovedkurs fra hovedtavle til en autotrafo (ikke galvanisk skille) 20KVA.

Denne trafoen skal kun gi 400V til en maskin på et møbelsnekkerverksted.

Er det noe problem å legge opp en 30mA eller 100mA jordfeilbryter til denne trafoen?

Det er vel mulig å unngå jordfeilbryter hvis man sørger for Ub \<50V, utgjevning ved samtidig berøring og jordfeilvarsler?

Kan en jordfeilbryter fungere foran en autotrafo eller kan trafoen skape feilstrømmer ved oppstart etc?

Noen som har erfaring eller forslag til dette?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [september 17, 2019, 12:34pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeilbryter-foran-trafo/3520/2 "2019-09-17T12:34:19Z")

</div>

I tillegg til avsnitt 411.3.3 i NEK 400:2018 (som Bobb relaterer innlegget sitt til) vil det også være relevante krav i avsnitt 411.6 i NEK 400:2018, til beskyttelse mot elektrisk sjokk ved IT-systemer.

Det kan dessuten være tilleggskrav til beskyttelse mot elektrisk sjokk for spesielle installasjoner, gitt i del 7 eller 8 i NEK 400:2018.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 17, 2019, 8:45am UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeilbryter-foran-trafo/3520/3 "2019-09-17T08:45:21Z")

</div>

Det er ikke krav til å ha jordfeilbryter til maskinen, men forbrukerkurser som går til stikk der folk kan plugge i ymse utstyr skal man ha jorfeilbryter på 30mA så man reduserer faren for å dø dersom det er feil på utstyr som gjør at man blir hengende mellom fase og jord.
