# Jordfeilbryter forankoblet ventilasjonsanlegg

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/jordfeilbryter-forankoblet-ventilasjonsanlegg/2275>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [juni 8, 2021, 9:31am UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeilbryter-forankoblet-ventilasjonsanlegg/2275 "2021-06-08T09:31:49Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juni 8, 2021, 9:31am UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeilbryter-forankoblet-ventilasjonsanlegg/2275/1 "2021-06-08T09:31:49Z")

</div>

Ved installasjon av 400V ventilasjonsanlegg, er det krav om jordfeilbryter? Det er installert 40 kva 230/400V trafo egnet kun for ventilasjonsanlegget. Og skal jordfeilbryteren kobles før eller etter trafoen?

Mener ventilasjonsanlegg går under maskinforskriften?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juni 9, 2021, 6:20am UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeilbryter-forankoblet-ventilasjonsanlegg/2275/2 "2021-06-09T06:20:36Z")

</div>

Kravene er de samme i NEK 400 og NEK EN 60204-1 (normen til Maskinforskriften).

Om beskyttelse mot elektrisk sjokk ivaretas med automatisk utkobling gjelder krav til utkoblingstider gitt i Tabell 41A i NEK 400, og Tabell A.1 i NEK EN 60204-1. For 400 V TN-system gjelder en utkoblingstid på 0,4 sekunder. Det er kun krav til jordfeilvern om overstrømsvernet for kursen ikke ivaretar dette utkoblingskravet.