Har et industrianlegg 230V IT forsynt fra egen trafo ikke tilknytte allment forsyningsnett. Dette er et gammelt anlegg så jordingssystemet er ikke godt dokumentert. Anlegget er for skakkyndig betjening.

Har en UPS som forsyner en egen tavle, i den tavlen er det igjen kurser som forsyner andre fordelinger. Disse kursene forsyner primært elektronikk i de andre fordelingen og intern stikk i fordelingene. UPS fordelingen kom levert med 300mA JFB type AC (som ikke er godkjent i Norge). Spørsmålet er å kutte ut JFB, men samtidig kunne dokumentere dette i hht NEK400:2018?

Har også en fordeling med 230V IT Normalforsyning som forsyner de samme fordelingene som UPS skapet, med samme type JFB installert. Men her forsyner en av fordelingene ute i anlegget videre ut til motorer/pumper. Samme spørsmål her som UPS skapet.

Det er lagt IFSI kabel til alle fordelingene.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juli 1, 2019, 8:17pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeilbryter-i-industrianlegg/3623/2 "2019-07-01T20:17:35Z")

</div>

Krav til installasjoner galvanisk adskilt fra et allment IT-fordelingsnett er gitt i avsnitt 411.6.3 i NEK 400:2018. Minstekravet er overvåking av forbrukerkurser.

Krav i avsnitt 411.3.3 til 30 mA jordfeilvern for stikkontakter gjelder ikke om usakkyndige ikke har adgang til anlegget.